• 设置斜屋面后,为什么柱子还突出屋面好高,是不是要重新设置柱子的标高

    1.设置斜屋面后,为什么柱子还突出屋面好高,是不是要重新设置柱子的标高 2.为什么有些过梁说是顶标高非法,什么意思,怎么处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.设置斜屋面后,为什么柱子还突出屋面好高,是不是要重新设置柱子的标高 答:你不必重新设置柱子的标高,定义斜板后柱子会随着斜板而自动修改自身标高信息的。关于设置斜屋面后,为什么柱子还突出屋面好高?可能是你修改了柱构件的标高信息了。建议不要轻易手动修改竖向构件的标高信息,否则,在导入图形算量、楼层复制、定义斜构件等时容易出错。 1、斜板可以采用输入“坡度系数”定义斜板,也可以采用输入“基准边起点高度、终点高度”定义斜板。 2、定义斜板后,柱、墙、梁等构件就会随斜板自动倾斜,自然而然就是斜梁了,但要注意,线性构件如梁、墙等要在定义斜板的脊线位置提前打断。 软件处理斜墙(梁)、压斜柱的详细方法如下: 1.先将墙体或梁布置好以形成封闭空间 2.画平板,并将最外的一个开间的板偏移至和外墙皮齐 3.将平板按照图纸的脊线位置、坡度来画线分隔板 4.检查一下墙体和梁是否在坡度变化处是打断的,如果没有打断将其在正确的位置打断 5.将平板修改为斜板,将分割好的板分别定义 6.再将打断的(墙)梁合并,如果不合并钢筋会计算不准确 7.保存文件,到三维显示中查看是否有未压下来的墙体或柱等构件,如果有,可能是板没有延伸好,修改一下即可。 总结斜(墙)梁总体处理思路如下:画(墙)梁—打断(墙)梁—定义斜板—梁原位标注—合并(墙)梁—三维检查—汇总计算—核对结果。关键是如何利用好斜板的定义来自动压斜柱、墙、梁等构件。 为什么有些过梁说是顶标高非法,什么意思,怎么处理? 答:图形算量GCL8.0中构件受标高信息限制较多,建议你选中过梁检查一下,然后修改其标高信息即可。

    2009-06-15 11:29:29 

  • 1、梁、柱被斜板自动压下来的条件必须是默认标高、高度,经过手动输入后就不会自动压下来了。 2、标高非法是超出了楼层标高,将标高设置成为默认值就好了。