• 箍筋的弯勾长度11.9d,直段为10d,可是如同,这里箍筋直径为10mm,而上下

    厚只有70mm,就算是箍筋直段为斜边,其上下距离也不足够10d即100mm,

    如果直段为10d,则弯勾会超出构件,

    这时候考虑的弯钩长度该为多少呢?

    感谢弯勾

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    135斜勾布置,不会出混凝土外面的,如果是出了,施工时,再弯折下,保证钢筋在混凝土内的。

    2022-01-12 16:41:51 

  • 弯勾的长度要按规范来计,不会超出,这种情况工人施工的时候会把超出部分弯到板里面的,

    2022-01-12 16:42:38 