• 这个非框架梁加密区只在剪力墙一端才有,如何设置啊

    非框架梁加密区

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 软件自己会设置,不用单独设置

    2022-01-12 20:50:23 

  • 你好:

    场景一:单独梁箍筋一端加密一端不加密;

    同一跨梁左右侧箍筋加密范围不一样时,可以在原位标注箍筋加密长度中,用;隔开输入。

    答疑解惑

    场景二:梁以梁为支座时,支座处一侧箍筋加密/不加密;

    工程设置---【计算设置】---框架梁----【抗震KL、WKL端支座为梁时,则在该支座一侧箍筋加密】---修改成【是】/【否】即可。

    广联达服务新干线


    2022-01-12 20:52:00 

  • 这个情况软件会自动处理。

    2022-01-12 22:17:04 