• 柱子箍筋加密区和非加密区(按平法规范看,柱子箍筋是否只遇到梁才加密)

    嵌固部位
    非加密区

    2022-01-12 21:13:06 补充

    底部在嵌固部位加密,楼层柱的箍筋加密是否遇梁才加密?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    遇到梁是必须加密,加密区范围截图中标注很清楚了,底部、梁下、梁身都是必须加密的,另外主筋搭接内也是要加密

    首次提交 2022-01-12 21:14:31  最近修改2022-01-12 21:15:49 (修改过1次)

  • 你好:答疑解惑

    2022-01-12 21:13:54 

  • 是柱的节点上下以及绑扎搭接区才会有加密的

    2022-01-12 21:15:25 

  • 加密区域在平法中有规定。

    2022-01-12 22:09:37 

  • 理解正确。基础顶以及圈梁也有加密的情况。

    首次提交 2022-01-13 07:18:09  最近修改2022-01-13 07:18:52 (修改过2次)