• 请教一下,路灯电缆已经有保护套管了还需要套铺沙盖砖子目吗?

    7-3-1电缆沟铺砂盖砖、揭盖板 铺砂盖板砖 1-2根,什么情况下才会有这个?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 需要铺砂盖板,看设计说明,有没有这个做法,一版都会有个大样图,要不就问问设计

    2022-01-14 11:54:47 

  • 路灯电缆已经有保护套管了,一般不需要套铺沙盖砖子目了。

    2022-01-14 11:55:55 

  • 一般有保护管就无需铺沙盖砖定额了

    铺沙盖砖这个是在电缆直埋(无保护管)情况下使用;

    2022-01-14 14:33:00 

  • 不需要套铺沙盖砖子目了

    2022-01-14 15:23:05 