• 请问一下各位老师,布置板负筋布置上去之后和图纸不一样,是什么原因呢,如图

    如图,各位老师看一下, 我画上之后左边弯折下来的那一块没了 右边的长度我设了700  但是和原图还是不一样。。这是为啥

    弯折板负筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    要看一下设计说明中板负筋的标注长度含不含制作的

    2022-01-14 14:22:43 

  • 看设计标注的范围,是否是梁边700

    2022-01-14 14:23:23 

  • 你好,图纸中负筋的标注和软件都不太一样,计算结果对就可以了,看一下说明中负筋的长度是否包含支座,图元布置计算后再三维确认一下。