• 安装计量问题

    我设置选择起点,箭头中照明回路的配管已在桥架中,当我再设置,选择起点ZM1配电箱的配管后,原先在桥架中的照明回路配管被替代了是怎么回事?我批量选择构件也没找到桥架中缺失的照明回路选择构件

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    步骤不对  先设置起点为配电箱的竖向桥架  把桥架外管线识别后再选择起点功能 点识别的那些跟桥架相连的管后鼠标右键 点击我们前面设置起点的那个紫色圆点也就是配电箱竖向桥架后 桥架自动配线连接桥架外的配管,才是正确的方法

    首次提交 2022-01-14 16:40:32  最近修改2022-01-14 16:46:13 (修改过2次)

  • 重新布置一次,有可能是BUG批量选择

    2022-01-14 16:40:01 