• 梁的下部钢筋是这样子的,7c20 2(-2)/5,有的跨还有下部钢筋,怎么解决

    下部答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 有原位标注的原位标注优先

    2022-01-14 16:58:59 

  • 梁的原位标注的下部钢筋里输入  7c20 (-2)/5.  软件里不伸入支座的下部筋不能在集中标注里输入

    有原位标注下筋不输入,没有的跨里都要输入一下

    首次提交 2022-01-14 16:59:03  最近修改2022-01-14 17:01:02 (修改过3次)

  • 可以在定义时不输入下部钢筋,在原位标注中没有钢筋的跨中按照集中标注中 的输入,在有原位标注的跨中按原位标注输入.

    2022-01-14 17:00:00 

  • 你好:这是不伸入支座钢筋,在梁的原位标注下部钢筋栏目输入7C20 (-2)/5.广联达服务新干线

    2022-01-14 17:00:02 

  • 集中标注在属性里面填写,原味标注有下部钢筋的在原味标注表格里面输入

    2022-01-14 17:01:19 

  • 括号内表示底筋不伸入支座,有原位标注的按原位标注。

    2022-01-14 17:06:13 

  • 直接在原位标注输入7C20(-2)/5,减2表示底二排这2根钢筋不伸入支座。

    首次提交 2022-01-14 17:13:51  最近修改2022-01-14 17:16:15 (修改过1次)