laichunquan 2009-06-25 09:22:57 | 福建省 其他专业 | 2565查看 2回答
有关楼(屋面)板外沿阳角放射筋?
请问,建筑物外沿阳角的楼(屋面)板,其板面应配置附加斜向构造钢筋,其长度为0.5Lo(短方向跨度),且不小于1300mm,请问这句话是什么意思?是建筑物的每层楼板的每个转角L形的都需要做阳角加筋吗?如果真按这样算,那不是阳角加筋的量都很重吗?就一幢七层的房子,面积约2300MM的每层楼板的阳角加筋合在一起不就大约有1.6吨啦?你们通常是每层的阳角加筋是就四个角设置还是每个转角均设置?非常感谢您的回答!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是加强钢筋 属于放射钢筋 增强边角强度的 0.5*短跨长度与1300取大值 一般是屋面板的阳角处都得设置 这个只要看设计
2009-06-25 09:25:48
-
在顶层屋面板上设置.
2009-06-25 10:44:10