• 钢筋算量软件中的暗转导入到图形算量软件中转化成框架柱,这个问题怎么解决

    钢筋算量软件中的暗转导入到图形算量软件中转化成框架柱,如果按照广联达客服人员所说的方法:把所有的暗柱或端柱套用剪力墙的子目,那么剪力墙的实际工程量=剪力墙+暗柱的工程量,但是我发现剪力墙和暗柱或端柱重合的部分两者都算了,这样造成剪力墙工程量与实际过大,方法二:把暗柱或者端柱的工程量删除,造成剪力墙的工程量与实际相比过小,还有我发现剪力墙与框架柱也不鞥扣减,不知道怎么办,请高手帮忙解决
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    剪力墙和暗柱,端柱的问题。在钢筋软件中,需要把剪力墙画通,暗柱,端柱画到剪力墙上。这样钢筋的量不会错。导入到图形中,暗柱,端柱不需要导入,只要把剪力墙导入即可。因为剪力墙是画通的,体积就不会少算。如果端柱在图形中需要套柱子的子目,那就直接导入到图形中,软件会自动转换成框架柱,体积也是正确的。

    2009-06-25 09:32:42 

  • 不用当心剪力墙暗柱或者暗梁图形算量是没有这种构件的,暗柱或者暗梁不要导入图形算量到就行了。