• 高压变频控制的 电机 调试定额

    高压变频控制的 电机 应该套用什么 调试定额 

    首先套用电机检查接线,

    然后是高压异步电机调试一次设备调试

    然后是高压异步电机调试二次设备回路调试 反时限过流保护

    是不是还要套交流异步电动机变频调速定额?

    变频调速定额是否和电机一二次调试有冲突,

    还是理解成变频调速定额是对变频器的调试?

    请前辈们解惑!

    电源来自高压配电室,给到高压变频柜,再连接设备10KV电机


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、套电机检查接线

    2、10KV高压送配电系统调试

    3、高压异步电机调试一次设备调试

    4、高压异步电机调试二次设备回路调试 反时限过流保护