• 我算钢筋柱子在地下一层汇总的时候提示钢筋计算出错直径长度计算结果小于零是怎么回事??

    我算钢筋柱子在地下一层汇总的时候提示钢筋计算出错直径长度计算结果小于零是怎么回事??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    原因有以下几种,根据情况分别检查: a)查看与柱相交梁的原位标注和集中标注的标高与截面信息,如果梁标高很低这样会压低柱高度,造成软件计算时柱上下加密区之和大于层高,柱直筋长度成为负值无法计算。 b)查看与柱相交的板的标高与厚度。 c)查看上一层的柱钢筋直径与这一层的比较是否增大,如直径增大,软件会按照03G101-1图集第36页的图2进行计算,上一层的钢筋向下伸入后与本层的钢筋连接,若伸入的长度与本层露出长度之和大于层高时,也会出现这种提示。出现这种情况时,可双击如图中的KZ-1,软件会快速找到出错构件,按第1、2、3种方法检查梁、板标高,上一层柱钢筋直径,若不是误操作,实际图纸就是如此要求,可调整这个柱的露出长度值。

    2009-06-25 10:37:51 

  • 看柱子标高设置是否有误

    2009-06-25 10:36:48 

  • 我算钢筋柱子在地下一层汇总的时候提示钢筋计算出错直径长度计算结果小于零是怎么回事?? 回答:是因为地下一层得柱子高度不对,点击出错的柱子,在属性中修改高度,汇总计算即可。

    2009-06-25 10:45:29 

  • 因为是柱子变截面的,上层的柱子筋锚入到下一层,由于层高的原因,钢筋在计算时出现了负值,在输入柱子钢筋信息时,在钢筋信息前加*键就可以了,如*16B25

    2009-06-26 21:06:00 

  • 看一下是不是柱子高度及输入的钢筋有误

    2009-06-25 11:24:53 

  • 1.你看看柱子的标高和高度是否定义有误或画上后有误 2.致电广联达当地客服把你的工程传过去,他们可以很快帮你分析出原因

    2009-06-25 11:41:18 

  • 它提示你可能原因的你一一检查看看,或者你看下柱子的高度是不是输入有错误

    2009-06-25 11:44:08 

  • 可能是你斜板,把柱标高改了,选中柱把标高改过来

    2009-06-25 23:13:21 

  • 在钢筋里面标高是没有限制的,如果柱子截面不样的话,直接在本层修改柱子的高度,把上层的柱子删掉就可以了

    2009-06-25 12:28:18 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题