    楼层间的现浇板厚度相同,受力筋要求为双网双。是应该像图1那样统一布置还是像图2那样面筋统一布置,底筋分块布置呢?求老师指点,谢谢双层双向板受力筋答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    两种方法都可以的。只要布置上双层双向就可以了。

    2022-01-16 16:56:15 

  • 双层双向底筋也是拉通布置

    2022-01-16 16:53:46 

  • 你好:采用多板XY方向布置的。

    2022-01-16 17:53:41 

  • 板钢筋尽量贯通布置。

    2022-01-16 21:50:20 