• 利用基础地梁内两根钢筋作接地极如何计算

    定额单位m2,请问是基础地梁的面积吗?

    还有的说按长度套均压环子目。

    还有的说套均压环子目,并套用跨接子目。请问到底哪种说法是对的?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    套均压环即可,按长度北京定额明确说明

    跨接是单独的,需要跨接的地方才做

    均压环

    首次提交 2022-01-16 18:46:36  最近修改2022-01-16 18:50:16 (修改过2次)

  • 直接计算接地跨接焊点数就行了。

    不是均压环,均压环是楼层外围圈梁钢筋一周焊接的


    地梁

    首次提交 2022-01-16 18:47:13  最近修改2022-01-16 18:50:43 (修改过2次)

  • 利用基础地梁内两根钢筋作接地极如何计算


    答:这个按照均压环的定额子目,根据接地钢筋的长度计算工程量,套用定额子目

    2022-01-16 18:53:52 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!