• 请问弱电穿楼板需不需要计算套管

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不需要。

    2022-01-17 09:49:51 

  • 有保护管就不需要套管

    没有就需要计算套管

    首次提交 2022-01-17 09:49:53  最近修改2022-01-17 09:50:42 (修改过1次)

  • 桥架不需要,线管需要。

    2022-01-17 09:51:19 

  • 需不需要计算套管,是要看你的设计有没有套管,没设计你算再多审计时也不会给你,

    2022-01-17 09:51:22 

  • 管线规格比较小,而且是暗敷的,不需要做套管

    2022-01-20 10:05:47 

  • 看设计说明,没防水要求可不设套管。

    2022-09-08 21:51:18 