• 请问:本层框支柱上层剪力墙暗柱,框支柱筋伸至上层顶,伸几根?谢谢

    软件是全部纵筋都伸至上层顶,如何设置才能调减?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据03G101-1 P38我们知道柱在变截面时有两种构造,第一种是钢筋直接通上去(c/hb≤1/6);第二种是下部钢筋在当前层锚固,上部钢筋下伸1.5LaE(c/hb>1/6)。 软件默认为钢筋直接通上去的构造,当截面变化较大时需要采用第二种构造,这时可以在钢筋信息前加“*”号表示钢筋在当前层锚固。 如一层柱为1000*1000,钢筋信息为8B20,二层柱为800*800,钢筋信息为4B20+4B18。也就是说下层有4根Φ20的钢筋直接伸至上层,另外四根在当前层锚固。这时钢筋信息可以输入为4B20+*4B20。加上*号的钢筋信息将在当前层锚固,即采用的是第二种构造。

    2009-06-26 08:41:26 

  • 参照变截面处理方式,按照实际的变截面错开情况,在须截断的钢筋前加*号,例如:*4B25,说明有4根不上升,在本层锚固.

    2009-06-25 11:29:17 

  • 1、本层框支柱上层剪力墙暗柱,框支柱筋伸至上层顶,伸几根? 答:根据上层柱钢筋直径与框支柱筋相同的根数决定,只要是相同的,就要通上去(原则能同则通),当然钢筋位置要相同。 2、软件是全部纵筋都伸至上层顶,如何设置才能调减? 答:只要你上部暗柱纵筋有与框支柱筋不相同的,那框支柱多余柱筋一定会在本层锚固。(汇总计算时一定要把全部楼层都选上)。 软件已经按照03G101-1 P67的要求内置了计算规则。 你不妨试一下。

    2009-06-25 12:24:30 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题