• 消防广播模块进线的问题

    请教一下各位老师,每一个【消防广播模块】的【广播进线BC】均为消控室单独一路引来吗?,如图所示,是否需单独引进三路BC线?另外一个模块能带多少广播。请各位老师不吝赐教~三路

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 广播线都是每层接线箱单独连接每层广播

    然后在汇总一路到消防控制室

    2022-01-17 21:01:34 

  • DZX就是端子箱,像消火栓立管一样,用端子箱里面的接线端子引出每层的BC线

    一般一个回路带32个点位

    2022-01-17 21:12:02 

  • 不用单独引进三路BC线