• 16G101-1第88页,次梁与主梁相交次梁端部可不设置加密区,如图下,

    加密区

    端部

    16G101-1第88页,次梁与主梁相交次梁端部可不设置加密区,图中L11(7)250*600,箍筋C6@100/200(2),是不是这一整跨可不设置箍筋加密区,这样理解对吗?


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 16G101-1第88页,次梁与主梁相交次梁端部可不设置加密区,图中L11(7)250*600,箍筋C6@100/200(2),是不是这一整跨可不设置箍筋加密区,这样理解对吗?  不对的,只是端部可以不设加密区  两端可以不加密,中间的次梁箍筋还是要加密的

    首次提交 2022-01-18 14:35:34  最近修改2022-01-18 14:37:53 (修改过1次)

  • 只是在次梁与主梁相交时,次梁在相交位置不加密箍筋。

    2022-01-18 14:37:42 

  • 底1跨左支座处箍筋不需要加密

    2022-01-18 14:38:22 