Via 2022-01-18 17:54:38 | 上海市 安装 | 487查看 4回答
请问厂房里这种悬挂安装的灯具是否需要布置立管
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
张年春 黄金专家
答题: 50497 被赞: 52745
也需要布置单立管,吊管安装的包含了1.2米长度,也要扣除这个
首次提交 2022-01-18 17:56:03 最近修改2022-01-18 17:56:38 (修改过1次)
陈工 钻石专家
答题: 191403 被赞: 44552
立管沿墙上去,
2022-01-18 17:56:43
杜鹃 专家
答题: 35991 被赞: 6263
不用,链吊和管吊是属于灯具的
2022-01-19 08:17:08
老李 专家
答题: 2553 被赞: 775
无需立管!
2022-01-19 08:21:21
请问大家应急照明的灯具应该设置多立管吗
通常都是开关灯具单立管 、插座多立管
立管问题
请问吊链安装的等需要算立管吗
方向标志灯,出口指示灯等疏散型灯具立管问题
如图中这个方向指示灯,有三根管子连到上面,就需要三根立管,从天花板往下接是吗? 下面这个应急灯,有两根管子接到,所以需要两根立管,都是从天花板往下接2019-12-28 14:09:39 补充图纸没有说明线路敷设方式,这种疏散型灯具一定要从上往下敷设吗
水井照明立管问题
请问水井照明水井处的立管是一层引到七层?还是一层引到二层,再一层引到二层,一层引到三层,以此类推?2021-06-22 16:29:56 补充是就一层到七层一根立管?还是一层到二层一根立管,一层到三层一根立管,以此类推一共七根立管?