卫生间高于1.8米防水面积怎么提量?
清单上描述卫生间防水高于1.8米的防水面积,这个应该提那一部分的工程量?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:在建模界面,设置防水卷边高度大于工程设置中默认的【楼地面立面防水的最低高度值】时,会计算水平防水面积和立面防水面积(大于最低立面防水高度)的工程量,不会计算立面防水面积(小于最低立面防水高度),其中水平防水面积中不包含立面防水面积(大于最低立面防水高度)的工程量。如图:
2022-01-18 17:58:59
-
一个是高于1.8米的工程量,一个是小于1.8米工程量
2022-01-18 17:59:31
-
提取大于那一列的。
2022-01-18 17:59:45
-
取大于最低立面高度防水面积。
2022-01-18 19:43:13