• 防雷部分的接地干线和均压环的工程量计算

    均压环
    ①请问强弱电接地干线指的是哪段,是接地端子板到哪里的距离,工程量应该怎么计算呀?
    ②平面图上只有这里提到了均压环,请问是否需要计算均压环的工程量?均压环的工程量是不是该层外墙的周长呀?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    ①强弱电接地干线指的是竖井从下到上40*4镀锌扁钢段,

    接地端子板到楼板内钢筋里的距离,如实计算

    ②平面图上只有这里提到了均压环,是需要计算均压环的工程量,均压环的工程量是该层外墙的周长

    2022-01-19 22:10:08 

  • 指-40*4镀锌扁钢做的接地干线,工程量=电气竖井的净高度。

    2022-01-20 08:02:37 