• 图形8.0,框剪结构,短脂剪力墙中,从钢筋中导过来的柱套什么子目?

    图形8.0,框剪结构,短脂剪力墙中,从钢筋中导过来的柱套什么子目?柱子和剪力墙连接时,套定额时是按整体的L/b,还是分开算呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图形8.0,框剪结构,短脂剪力墙中,从钢筋中导过来的柱套什么子目?柱子和剪力墙连接时,套定额时是按整体的L/b,还是分开算呢? 图形8.0,框剪结构,短脂剪力墙中,从钢筋中导过来的暗柱应该套剪力墙定额子目,导入钢筋工程时,可以选择不导入暗柱。 框架柱和剪力墙连接时,框架柱套柱定额子目。如果是暗柱与剪力墙连接时,暗柱直接套剪力墙定额子目。

    2009-06-26 10:09:34 

  • 按剪力墙套用定额子目.

    2009-06-26 10:06:34 

  • 柱套墙的子目,柱墙一起算不分开。

    2009-06-26 10:07:32 

  • 图形8.0,框剪结构,短脂剪力墙中,从钢筋中导过来的柱套框架柱子目;柱子和剪力墙连接时,应分开算。

    2009-06-26 10:09:00 

  • 图形8.0,框剪结构,短脂剪力墙中,从钢筋中导过来的暗柱应该套剪力墙定额子目,导入钢筋工程时,可以选择不导入暗柱。 框架柱和剪力墙连接时,框架柱套柱定额子目。如果是暗柱与剪力墙连接时,暗柱与剪力墙合并,统一考虑为剪力墙子目,并遵循L/b≤4时套柱的子目,L/b≥4套剪力墙定额子目

    2009-06-26 10:18:38 

  • 框剪结构,短脂剪力墙中的暗柱也是剪力墙的组成部分,同套剪力墙子目、套定额时按整体计算。

    2009-06-26 10:18:55 

  • 应该套剪力墙的

    2009-06-26 10:26:21 

  • 根据L/b≤4时套柱的子目,L/b≥4套剪力墙定额子目套入计算

    2009-06-26 10:35:58 

  • 图形8.0,框剪结构,短脂剪力墙中,从钢筋中导过来的柱,暗柱或短肢剪力墙边缘柱都套剪力墙定额项目。如果是框架柱套柱的定额项目。

    2009-06-26 10:40:51 

  • 剪力墙中的暗柱仍然套墙的子目,短柱属于短肢剪力墙,按新08定额说明,短肢剪力墙人工*1.025的系数,其它不变。

    2009-06-26 10:54:32 

  • 看你是什么柱了,框架柱和剪力墙相连,柱墙分开套。如果是暗柱,和墙一块套墙子目

    2009-06-26 11:20:50 

  • 这个是要看你当地的定额解释的。一般钢筋导入到算量中在剪力墙的顶端时暗柱 在图形中只是计算剪力墙的工程量

    2009-06-26 12:16:29 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧