• 受力筋和负筋中的A8/10@200、A10 /12@180是什么意思?怎么布置?

    图上标注,板受力筋和负筋中的A8/10@200、A10 /12@180是什么意思?怎么布置?

    问题补充:另外,双向板和单向板是怎么区别的? 软件中无法设置A8/10和A10 /12,间隔布置怎么设置???

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    先在需布筋范围内画A8@400,再在同一范围内画A10@400即可;

    2009-06-26 14:57:06 

  • A8/10@200指A8@400一根,A10@400一根,这样交错布置的,后面的是同样的道理!

    2009-06-26 10:09:04 

  • 1、A8/10@200是A8与A10间隔布置@200,A10 /12@180是A10与A12间隔布置@180 2、双向板的配筋是纵横都是受力筋,单向板的短向板式受力筋,长向是分布筋。(这是设计术语) 3、A10 /12@180布置时:A10@360,A12@360各布置一遍就是间隔布置了,其它同。

    2009-06-26 10:12:35 

  • 交错布置,A8/10@200指A8@200一根,A10@200一根,用软件画的时候,先画A8@200,再在同一块板上画A10@200

    2009-06-26 10:22:03 

  • 受力筋和负筋中的A8/10@200、A10 /12@180是什么意思?怎么布置?这是两种受力筋一颗A8一颗A10的间距200mm,一颗是A10的一颗是A12的间距200mm。

    2009-06-26 10:23:12 

  • A8/10@200指A8和A10间隔布置,用软件画的时候,先画A8@400,再在同一块板上画A10@400

    2009-06-26 11:19:50 

  • 1.此标注表示采用的是隔一布一的配筋方式,如A8/10@200,表示该跨实际设置的上部纵筋为(1A8+1A10@)/250,实际间距为100mm。 2.单向板指长宽比大于或等于2的板,双向板则为长宽比小于2的板。

    2009-06-26 11:31:01 