余生 2022-01-22 00:19:51 | 陕西省 土建市政 | 1054查看 2回答
各位老师麻烦问一下,市政的检查井
1.直通井两侧的管径800、1000,检查井的规格是不是选用1000大的,三通井三边的管径分布是800.1000.1200同理是选大管径吗?
2.管道土方的挖方要扣除检查井的体积吗?回填素土部分扣除检查井的体积(不包含垫层)?那检查井的垫层是在管道的垫层里扣吗?
3.检查井的井深度怎么确定?如下图 图纸给出管道断面图,还有井筒的高度是否需要扣除结构层?对这块比较空白,谢谢老师
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
直通井两侧的管径800、1000,检查井的规格是不是选用1000大的,三通井三边的管径分布是800.1000.1200同理是选大管径吗?是
2.管道土方的挖方要扣除检查井的体积吗?不扣除回填素土部分扣除检查井的体积(不包含垫层)?要扣除。那检查井的垫层是在管道的垫层里扣吗?不扣除
3.检查井的井深度怎么确定?进出井水管标高。如下图 图纸给出管道断面图,还有井筒的高度是否需要扣除结构层?不扣除
2022-01-22 04:23:02
-
1、选择大管径
2、检查井的土方不扣除,检查井和管道一起计算量。
3、井深度根据计算得出,一般井深会标注。井筒高度不扣除结构层。
2022-01-22 09:23:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看