  • 红圈部位没有负筋,只有面筋

    2022-01-24 10:58:42 

  • 先布置双层双向的,即底筋XY双向,面筋XY双向。平面图中的是附加的,是另加上去的,没有画出附加的位置,只布置双层双向的。

    2022-01-24 11:01:13 

  • 平面图上画的板负筋或跨板受力筋都是附加钢筋,所以绘制好板的双层双向钢筋后,再绘制板负筋或跨板受力筋。

    2022-01-24 11:19:25 

  • 你截图中圈的红色区域板需要面筋吗:不需要,按结构说明只需要布置双层双向,额外面筋已经布置出来了。结构说明说的是未注明(就是已经画出来但是没给型号的)