春儿 2009-06-26 16:46:41 | 四川省 其他专业 | 180查看 4回答
关于梁钢筋计算
梁的支座是剪力墙加暗柱时,这里系统默认的支座是暗柱,这里广联达里用的是弯锚,但是实际上加上剪力墙就应该是直锚了,这种情况如何处理?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
不要去理它了,锚固值是不变的。
2009-06-26 17:25:01
-
你只是关心锚固长度就是了,管它弯锚,还是直锚。
2009-06-26 19:29:03
-
这个问题提得很有价值,一般直锚长度要长一点,弯锚长度要段一 点,以C40砼为例,三级抗震条件 下,直锚长度为30d,弯锚长度为0.4*30d+15d=27d,这样是有区别的。
2009-06-27 14:04:07
-
不管它直锚还是弯锚,锚固值没错就行了。
2009-07-03 08:56:56