渗碳体 2022-01-25 11:18:40 | 山东省 安装结算 | 829查看 5回答
关于一般穿墙套管的问题
在与审计公司交流的时候,审计不给套管,理由是定额里面含有打孔堵空。
后来磨了一段时间给了一部分,还是按照管径给的,理由是定额编制的时候已经考虑好了大两个号的问题。
问题是我想知道怎么查这些理由,和出处。不能他们说什么就是什么。
有没有大神能给说一下,是06定额山东。消防水这一部分。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
套管要开清单项的依据:消防工程的套管按照国标的清单规范明确说到“消防管道上的阀门、管道及设备支架、套管制作按照本规范附录K给排水、采暖、燃气工程相关项目编码列项”,附录K中的K.2注意的第3点明确了“套管制作安装,适用于穿基础、墙、楼板等部位......防火套管等,应分别列项”。
通用定额第十册 给排水、采暖、燃气工程中的“C.10.2 支架及其他”说明了“套管制作安装项目已包含堵洞工作内容。”
通用定额第十册 给排水、采暖、燃气工程中的“C.10.2 支架及其他”说明了“套管定额子目规格均为穿过套管的介质管道公称直径。”即套管的定额套的管径是按需要穿套管的管道管径确定。
2022-01-25 13:12:41
-
消防水管道 穿墙、楼板是需要 套管 的,这是施工规范要求 的
2022-01-25 11:21:01
-
打孔堵空是安装套管的工序,目的就是安装套管用的。不知道 工序、工艺你也做不好造价。
2022-01-25 11:25:24
-
规范要求;消防水管道 穿墙、楼板均设套管。
2022-01-25 11:29:35
-
套管本来就应该按照管径给,
2022-01-25 12:21:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看