张森森 2022-01-25 21:45:53 | 江苏省 土建 | 5584查看 2回答
暗柱搭接区域箍筋间距问题 老师们,16g图集关于柱的箍筋搭接区内箍筋间距有两种解
暗柱搭接区域箍筋间距问题
老师们,16g图集关于柱的箍筋搭接区内箍筋间距有两种解释,一个是min(100,5d)
,一个是不大于100,请问具体以什么为准,如何区别,望赐教
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:柱钢筋采用搭接连接在搭接区箍筋的间距按照min【5d,100】设置。
2022-01-25 21:51:46
-
min【5d,100
2022-01-25 22:18:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看