11111111111111 2022-01-26 16:10:13 | 浙江省 安装预算 | 2884查看 4回答
管道保温外包铝板该怎么算?
如题,假设明装管道10米,管子是DN50的,像这种是怎样的一种公式,求解,谢谢
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
3.绝热工程量
(1)设备筒体或管道绝热防潮和保护层计算公式
V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L (公式6)
S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L (公式7)
式中
V—代表 保温棉体积
S—代表 铁皮面积
D——直径;
1.033、2.1——调整系数;
δ——绝热层厚度;
L——设备筒体或管道长
0.0082——捆扎线直径或钢带厚
(2)伴热管道绝热工程量计算公式
a)单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90度时)
D’=D1+D2+(10-20mm) (公式8)
式中 D’——伴热管道综合值;
D1 ——主管道直径;
D2 ——伴热管道直径;(10-20mm)——主管道与伴热管道之间的间隙。
B)双管伴热(管径相同,夹角大于90度时) (公式9)
D'=D1+1.5D2+(10~20mm)
c)双管伴热(管径不同,夹角小于90度时)
D'=D1+D伴大+(10~20mm) (公式10)
式中 D'-伴热管道综合值;
D1-主管道直径;
将上述D'计算结果分别代入(公式6)、(公式7)计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。
(3)设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算公式
V=[(D+1.033δ)/2]2∏×1.033δ×1.5×Ν (公式11)
S=[(D+2.1δ)/2]2×∏×1.5×Ν (公式12)
(4)阀门绝热、防潮和防护层工程量计算公式
V=∏(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×Ν (公式13)
S=∏(D+2.1δ)×2.5D×1.05×Ν (公式14)
(5)法兰绝热、防潮和防护层工程量计算公式
V=∏(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×Ν (公式15)
S=(D+2.1δ)×1.5D×1.05×Ν (公式16)
(6)弯头绝热、防潮和防护层工程量计算公式
V=∏(D+1.033δ)×1.5D×2∏×1.033δ×1.05×Ν/B (公式17)
S=(D+2.1δ)×1.5D×2∏×Ν/B (公式18)
(7)拱顶罐封头绝热、防潮和防护层工程量计算公式
V=2∏r×(h+1.033δ)×1.033δ (公式19)
S=2∏r×(h+2.1δ) (公式20)
2022-01-26 16:12:51
-
管道直径要加上保温层的厚度计算周长,乘以管道长度就是保护层的面积了
2022-01-26 16:13:08
-
按平方计算
2022-01-26 16:43:22
-
就按第一楼回复的公式: V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L (公式6)算橡塑体积。
S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L (公式7)铝板面积
2022-01-26 19:22:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看