• 此处梁为KL13 200*400,节点图为200*500.梁下为ALC预制结构

    预制节点图答疑解惑

    此处梁为KL13  200*400,节点图为200*500.梁下为ALC预制结构,此节点如何处理

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 过梁处理。

    这是梁下挂带过梁

    首次提交 2022-01-29 08:51:29  最近修改2022-01-29 08:57:01 (修改过1次)

  • 你好:用挑檐定义,钢筋直接绘制。广联达服务新干线

    2022-01-29 08:53:36 

  • 下面100高是过梁,不需要沿伸到墙上,是锚固在梁上的

    首次提交 2022-01-29 08:56:46  最近修改2022-01-29 08:58:04 (修改过1次)

  • 下部100高可以用梁构件定义,箍筋在其他箍筋属性输入编辑。

    2022-01-29 09:28:10 