黑先生 2022-02-03 16:48:07 | 浙江省 土建 | 4502查看 1回答
广联达电算箍筋个数含义求解?
第一种情况:一共二层,这是第二层,层高3m,柱子截面尺寸400*400,C35混凝土,顶层梁高300*1000.一级抗震。
根据广联达计算式子:Ceil(500/100)+1+Ceil(617/100)+1+Ceil(1000/100)+Ceil(833/200)-1
按照max(Hn/6,Hc,500)上下加密区应取max(333.33,500,400),也就是上下加密都应该取500,现在的下加密却取了 hn/3-50(617)?????为什么会导致这种情况???
第二种情况:在第一种情况全部不变的情况下,将嵌固部位改为-0.05(原系统默认基础顶面),箍筋计算式又变为:Ceil(500/100)+1+Ceil(450/100)+1+Ceil(1000/100)+Ceil(1000/200)-1
怎么可能会出现450的情况呢?最小情况也至少是450呀
有大神知道是什么情况吗?完全搞蒙蔽了
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
嵌固部位是关键。
2022-02-03 17:49:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看