• 如何调置基础层层高?

    我的工程是框剪结构,有地下室。首层标高为-0.03m-1层层高为4.97m一层为5m。请问在钢筋软件里的基础层设置为0.3(底板为300mm).这样对吗?我这样设置其他标高都没有问题都适合楼层标高。但是把钢筋软件导入图形软件,标高就不对了计算会出错。该如何设置其基础层标高呢?谢谢?

    问题补充:(1)室外地坪相对标高该为多少? (2)基础为桩基础,图形软件里的基础层层高为多少。 (3)导入后。基础层的地梁的标高的发生了错误。该如何错?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • (底板为300mm)基础层设置为0.3是对的 导入图形后首层要改成0.000标高 室外地坪相对标高就按室内外高差填写

    2009-06-27 11:31:48 

  • 你说的基础类型是伐板基础吗?如果是伐板基础的话,你要考虑基础底板的垫层厚度,基础层层高设置是就是底板厚度加上垫层厚度,这样设置就对了,如果是独立基础的话,也是要加上垫层的厚度的。导入图形后,要修改首层标高的。

    2009-06-27 11:35:22 

  • 不对,首层4.97米,地下一层5米,基础层0.3米。正负零 -0.03米

    2009-06-27 12:48:42 

  • 我觉得在GGJ10.0里面的基础层的层高是不加垫层的,就是底板是多厚的层高就是多少,你在GGJ里要设置要有一个首层地面结构标高,你这个图纸上说的首层标高为-0.03m,这个时候你就在首层结构标高你就输入0.00就可以了,因为这样相当于是层层错,钢筋的量输不错的,剩下的-1层层高就是4.97,一层层高就是5m,但是你导入GCL时,你要重新改基础层的标高,就是加上垫层的高度就可以了。

    2009-06-27 14:46:28 