• 电力定额:电气设备安装工程中:“直埋电缆铺砂、盖板”项有关的问题。

    之前问过这个问题但是好像答案选错了。 电力定额:电气设备安装工程中:“直埋电缆铺砂、盖板”项有关的问题。(此为手工取定额及取费时,没用软件) 1.沟的宽度1450(里面3根电缆,1根光缆)。施工单位单价报价是在原来定额里人工 机械 材料报价基础上乘以4.5倍。举个例子(不是定额实际数值)比如说定额里1-2根电缆子目项的人工:10 材料1000 机械200 施工单位的单价报价表就是人工 45 材料4500 机械900 然后 间接费 利润 什么的就是以 人 45 机4500 材 200 作为取费基数. 是不是也不对啊? 这样的情况作单价分析,人工、材料、机械 怎么取价呢? 2.土方量计算呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一、施工单位的计算方法是错误的,在电力定额中对路面开挖、直埋电缆挖土和直埋电缆敷设都有明确的子目,多加一根电缆多套一个子目即可。(我这个定额是02版的,定额工日21元)。给你发过3个贴图,对照审核吧。二、土方可以按实际开挖计算,套用挖土子目。

    2009-06-28 01:03:04 

  • 1、直埋电缆的挖、填土(石)方,除特殊要求外,可按下表计算土方量: 直埋电缆的挖、填土(石)方量 注:①两根以内的电缆沟,系按上口宽度600mm、下口宽度400mm、深度900mm计算的常规土方量(深度按规范的最低标准); ②每增加一根电缆,其宽度增加170mm; ③以上土方量系按埋深从自然地坪起算,如设计埋深超过900mm时,多挖的土方量应另行计算。 5、电缆敷设按单根以延长米计算,一个沟内(或架上)敷设三根各长100m的电缆,应按300m计算,以此类推。

    2009-06-27 13:36:16 

  • 施工单位计算式错误的。 辽宁省2008安装定额计算规则之一 六、电缆沟挖填方项目亦适用于电气管道沟等的挖填方工作。

    2009-06-27 13:40:07 

  • 给他审核删除不实部分就行了。

    2009-06-27 14:22:46 