• 小区10KV开闭所工程调试

    1. 小区的一个开闭所工程,含3个配电房,有变压器、高压开关柜、低压开关柜、母线,请问套的调试是否正确?套了10KV整体启动调试是否还需要输配电装置系统调试 ≤10kV交流供电 带断路器?

    2. 配电装置

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    不需要输配电装置系统调试,配电室不是变电站 ,不需要变电站的调试

    根据系统图套相应 的调试,需要套接地系统 调试


    2022-02-09 10:57:47 