• 有关侧面筋生成

    为什么广联达生成侧面筋是腹板高度达到要求但生成不了

    生成侧面

    腹板

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:原因一:使用梁腹板高生成的侧面钢筋但是梁腹板高判断有误。

    腹板高是:梁高-板厚-梁底至梁下部纵筋合力点距离s,由于错误理解为梁高-板厚,所以生成不了,将腹板高重新计算,再生成即可。如图:

    答疑解惑

    原因二:点击生成侧面筋输入信息后,点击确定之后没有框选梁,所以生成不了。

    方法:点击生成侧面筋之后,设置好信息,点击确定之后需要鼠标左键拉框框选梁,然后再鼠标右键即可。

    原因三:梁的属性中已经输入了梁的侧面通长筋,就不会再次生成。

    原因四:腹板高度里面输入500~600,生成的条件是不包括500的包括600,

    方法:所以若需要包含500生成,需要输入499-600。

    原因五:板标高比梁标高低,将梁分成两部分了软件无法判断腹板高度,或梁没有识别到相邻的板,因此按梁高-板厚无法生成。

    方法:可以在梁原位标注中手动输入侧面钢筋。

    原因六:一道梁分了多跨,每跨的钢筋信息不一样,有的是两排有的是一排,如果是按照梁腹板高为条件生成侧面钢筋的话,钢筋排数不一样梁腹板高取值也不一样,所以有的可以生成侧面钢筋有的生成不了。

    原因七:梁是粉色的,即没有重提梁跨,选不中梁,所以生成不了侧面钢筋。

    方法:鼠标左键选中梁图元,点击【重提梁跨】后,梁会变成绿色,然后【生成侧面钢筋】时可以选中梁进行生成。如图:

    广联达服务新干线


    2022-02-11 11:18:51 

  •  

    如果腹板高度大于450mm,集中标注里应该有,否则就是设计的问题了,可能你的腹板不足450mm

    具体详见16G101-P28、  P90

    首次提交 2022-02-11 11:21:34  最近修改2022-02-11 11:23:48 (修改过1次)

  • 从截图看你是选择的图元,把生成方式改为选择图元试试

    2022-02-11 11:21:55 

  • 可以在原位标注时手工输入侧面钢筋信息。

    2022-02-11 11:26:08 