• 老师们,安装防雷接地,求解惑

    老师们,安装防雷接地,(1)屋顶层需要设置均压环吗?女儿墙已经有避雷带了,还有必要设置吗?(2)引下线不是和主体钢筋类似吗,那为什么不能用主体钢筋防雷?土建是不是已经做了,安装的为什么还要计算引下线的钢筋工程量?(3)均匀环也是,高层建筑是不是都要做均压环,安装的都要计算这个工程量,主材费和施工安装费都要计吗?(4)屋面的太阳能防雷,是不是要计算焊接点,按照处计算?侧立面的门窗防雷是不是也要按照处计算,还是没有必要算?均压环女儿墙

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    (1)屋顶层需要设置均压环吗?女儿墙已经有避雷带了,还有必要设置吗?

    正常有避雷带,不用均压环

    (2)引下线不是和主体钢筋类似吗,那为什么不能用主体钢筋防雷?土建是不是已经做了,安装的为什么还要计算引下线的钢筋工程量?

    土建只管钢筋结构安装,引下线还要求电气通路,要有电工来检查调整。

    (3)均匀环也是,高层建筑是不是都要做均压环,安装的都要计算这个工程量,主材费和施工安装费都要计吗?

    均压环正常是利用结构钢筋,不用再计主材了。有的可能有断开的结构梁处可以补充点主材。

    (4)屋面的太阳能防雷,是不是要计算焊接点,按照处计算?侧立面的门窗防雷是不是也要按照处计算,还是没有必要算?

    太阳能防雷也是由太阳能设备安装单位负责,在设备安装价中了。与配电柜类似。

    门窗防雷由门窗安装单位连接到均压环上,正常属于门窗安装价格中。

    2022-02-14 10:06:11 

  • (1)屋顶层不需要设置均压环,女儿墙有避雷带即可,

    (2)引下线是和主体钢筋连接,是用主体钢筋防雷,安装是需要计算引下线的钢筋长度工程量

    (3)高层建筑是都要做均压环,安装的都要计算这个工程量,主材费和施工安装费都要计

    (4)屋面的太阳能防雷,是要计算跨接线,按照处计算。侧立面的门窗防雷也是要按照处计算,

    2022-02-14 10:07:48 