shuqin 2009-06-28 17:20:03 | 四川省 其他专业 | 484查看 5回答
算基础柱钢筋(箍筋已定义)时在报表中无箍筋工程量
算基础柱钢筋(箍筋已定义)时在报表中无箍筋工程量,箍筋为4*5支箍,不知为何?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
柱子在基础中只计算2个外围箍筋。 要想让柱子箍筋计算准确,最好调整楼层设置,基础层为基础底到基础顶标高的高度;添加一个负楼层,从基础顶到上一层的底标高的高度,在这个负楼层中也布置上柱子,箍筋就计算准确了。 那你就不再在首层布置柱子就是了。
2009-06-28 17:24:48
-
只要正确定义属性正确绘制到图形中就应该有的,你把柱子上面的构建绘制上去再看看有没有
2009-06-28 17:24:57
-
基础柱钢筋箍筋在基础层中软件默认的只有2个,基础层基础以上的在首层柱中计算,将基础布置后才显示基础层钢筋。
2009-06-28 17:26:49
-
在基础层中柱箍筋只设2个非复合箍筋(详03G101图集),其他层柱的箍筋为复合箍筋。
2009-06-28 18:49:21
-
基础层是不绘制基础上的柱的,柱在其基础上的地下室层或没有地下室在首层中定义并绘制,注意定义柱在“其他属性”中的“插筋构造”选“设置插筋”,这样软件会自动生成插筋的,根据平筏规则,插筋只能是 非复合箍筋,一般设置2根,如图:
2009-06-29 02:00:18
-
手算框架构造柱的工程量该怎么算?构造柱在上下梁或楼板中预留插筋,构造柱的箍筋根数怎么算?
手算框架构造柱的工程量该怎么算?构造柱在上下梁或楼板中预留插筋,构造柱的箍筋根数怎么算?问题补充:钢筋形式:4B12/A6-200
-
同上,在基础层,不管我设置的层高是50还是3,柱箍筋始终只有2根。检查过柱构件属性了,箍筋的设置是对的。问题补充:大家好热心,鞠躬先! 另:修改设置时应该怎样操作呢?小子新手,麻烦大家了!
-
我将独立基础和基础柱分开定义,结果不计算基础柱的工程量问题补充:查看基础柱工程量计算式,只计算了一个单构件的钢筋量(一根柱的一个箍筋和主筋),在其它楼层里的框架柱钢筋量的计算又是正确的。
-
在广联达钢筋算量软件绘图时,我查看钢筋量,发现3.2m的楼层,一个转角柱的箍筋个数为35,而另一个端柱的箍筋个数22,而我设置的箍筋间距都150,没有加密区,请问是怎么回事?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看