• 车库消防动力电缆问题

    配电系统图

    配电箱

    问题:

    车库消防动力,配电系统图中的电缆为什么设计的2根电缆2*(NH-YJV-4*95+1*50),主备电源加起来每个配电箱一共进4根这种电缆么?

    这里怎么样考虑?

    2022-02-15 11:30:13 补充

    补充:

    第一张图是主用电源系统图,第二张图示备用电源系统图。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 双电源控制


    看看对应配电箱的系统图纸

    首次提交 2022-02-15 11:23:06  最近修改2022-02-15 11:45:40 (修改过1次)

  • 负荷大,单根电缆电流不够

    2022-02-15 11:26:49 

  • 消防必须要有备用电源

    2022-02-15 11:29:53 

  • 是双回路供电,每个配电箱计算二次线缆。

    2022-02-15 11:56:22 

  • 一根大电缆,施工难度大,换成两根小电缆(相对施工难度变小)。

    2022-02-15 16:46:38 