初见 2022-02-16 09:50:48 | 河北省 安装 | 1443查看 4回答
电井照明这 单联单控开关连的灯为什么是4根线啊
首层电井照明这 单联单控开关连的灯为什么是4根线啊
负一得这里立管是3根线吗 分出来的线是两根?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
因为需要地线及零线过线,引向别处
2022-02-16 09:52:04
-
因为是串联的还要接别的地方,不是光这里就完了,你没看有上下箭头
2022-02-16 09:53:25
-
其中3【火、零、地】+1【灯具控制线】
2022-02-16 09:55:08
-
截图一中,需要4根线(电源线3根+座灯头的控制线1根)。配电箱到座灯头那一段,也只需要3根电源线。
截图二中,就不需要4根线了,只需要3根线(控制线、零线、接地线)
首次提交 2022-02-16 10:36:25 最近修改2022-02-16 10:37:04 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看