陈春荣 2022-02-16 09:54:43 | 浙江省 机电预算安装算量GQI | 130查看 2回答
哪位大神有《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014,请发我一份,谢谢!我的邮箱为:280579917@qq.com
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
詠哥 钻石专家
答题: 167589 被赞: 58301
已发
2022-02-16 09:58:07
大家广联 钻石专家
答题: 165509 被赞: 106236
发你
2022-02-16 09:59:14
求:建筑抗震设计规范 GB5001-2010(2016版)
求:建筑抗震设计规范 GB5001-2010(2016版),邮箱1052520581@qq.com
桥架侧向抗震支吊架套什么定额
1.名称:桥架侧向抗震支吊架2.规格:KZQ-300-T3.本项目对内径不小于60mm的电气配管及重力不小于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽设置抗震支吊架,与混凝土、钢结构、木结构等须采取可靠的锚固形式。道侧向抗震支撑最大设计间距12米,纵向抗震支撑最大设计间距24米4.制作要求:抗震支吊架U型槽钢内缘须有齿牙,且齿牙深度不小于0.9毫米,并且所有配件的安装依靠机械咬合实现。支架槽钢表面应采用热浸锌处理(锌层厚度不低于60μm)以满足抗震支吊架的耐久性。成品槽钢现场切割部分切口,应保证切口断面垂直,切割后应使用砂纸或板锉去除切口毛刺。 5.规范要求:制作与安装须符合《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014、《建筑抗震支吊架通用技术条件》GB/T 37267-2018要求,产品必须为国标产品,不能是城建标准产品。6.抗震支架成套计算,结算不予调整。