芒也 2022-02-17 14:52:42 | 广西壮族自治区 土建土建计量GTJ | 318查看 1回答
我想问的是箍筋C10@100,保护层厚度是25mm,我右边是用600/2-25=275,我想问的是左边的600还有上下的500要不要也减去保护层厚度呀
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
陈工 钻石专家
答题: 193560 被赞: 45127
600高,600-2*25=500的。
2022-02-17 14:56:01
老师们,请问一下这两个梁加宽
它们都是梁加宽大样2,那我建立构建的话是要建立2个梁加宽大样2嘛,因为这两个构建长度不一致,我设置钢筋时的长度肯定也不一样的,还是说建立一个就好,多的长度软件会自动扣减?
我想问一下关于基础梁设置附加钢筋的问题?
我想问一下,在基础中的基础梁上怎么绘制这个次梁附加钢筋啊?图中○处说明要求四侧设置附加钢筋,我在基础梁中为什么没看见有吊筋或者次梁加筋这个功能啊?
老师请问一下我这台阶的套法对了么
请问一下大佬,这种梁加宽在钢筋算量软件里面怎么布置
同一跨梁,两个下部钢筋原位标注,请问一下在软件如何设置