王强 2022-02-19 09:39:19 | 黑龙江省 安装 | 344查看 5回答
请问穿楼板套管的问题
请问给排水,采暖雨水管道在穿越楼板的时候设置套管又没有什么原则?比如说板的厚度是否影响套管,管径的大小影不影响套管,还有管道的材质影不影响套管?套管是否会随着板的厚度,管径大小,管道材质而出现设置或不设置?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
板的厚度不影响计算,管径的规格是有影响的
2022-02-19 09:42:21
-
套管的管径要比安装管道管径大2个级别或以上!
2022-02-19 09:48:23
-
可以参考图集:01R409管道穿墙、屋面防水套管
2022-02-19 10:20:57
-
定额综合考虑套管的厚度,原则不调整,墙体厚度超过350厚考虑材料的增加
2022-02-19 11:42:57
-
板的厚度一般不影响套管,而管径,材质等 影响套管的价格
2022-02-20 09:50:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看