• 砖混结构如何设置挑梁支座,钢筋计算才正确?

    问题补充:1、比如挑梁一端入墙2000,外挑1000,画好梁后识别梁则梁系按梁两端各有一个支座的普通非框架梁来计算钢筋,显然是不符合实际的。那么按照这种情况,如何设置这个挑梁的支座,才能保证钢筋计算符合实际呢? 2、按下面朋的说法:如手动设置梁支座,又应该如何设置呢? 要知道,挑梁的支座是一个长型的连续型的啊,如何手动设置呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (13) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    砖混挑梁建议用单构件输入,量准确而且也不慢,绘图区当然也得画梁,定义构件时不要输入钢筋,画此梁只是为了板筋的计算和后端圈梁的锚固.

    2009-06-29 23:32:13 

  • 通常悬挑梁处理的方法是,用非框架梁定义画好汇总,在编辑钢筋里把悬挑梁里的 钢筋按照图纸中主筋的长度,箍筋根数重新编辑就可以了,在单构件中输入不太合适,因为深入墙中的悬挑梁和圈梁有锚固

    2009-06-30 08:51:07 

  • 在绘图区按正常的梁输入。局部在单构件输入中进行调整。

    2009-06-30 09:07:04 

  • 按照图纸绘图,单构件定义即可。

    2009-06-30 09:35:03 

  • 按照设计图正常设置就可以

    2009-06-29 22:51:59 

  • 可以在跨设置上手动设置梁支座。

    2009-06-29 22:55:23 

  • 砖混结构的梁不是平法中的梁。所以还是不要用软件的图形法来处理。这咱情况还是用单构件来输入比较好。

    2009-06-29 23:39:54 

  • 可按设计要求在定义构件属性里设置好后画梁,再识别梁再删除梁外边的梁支座。

    2009-06-30 00:15:18 

  • 在跨上手动设置梁支座。

    2009-06-30 00:39:06 

  • 可以通过平法梁来实现以上问题。

    2009-06-30 02:43:56 

  • 悬挑部分和压梁都要画,并且压梁一般是悬挑长度的1.5倍,如图:

    2009-06-30 02:50:08 

  • 1、比如挑梁一端入墙2000,外挑1000,画好梁后识别梁则梁系按梁两端各有一个支座的普通非框架梁来计算钢筋,显然是不符合实际的。那么按照这种情况,如何设置这个挑梁的支座,才能保证钢筋计算符合实际呢? 在2000与1000相交处设支座,

    2009-06-30 08:02:23 

  • 其实有些东西没有必要非画在图上,比如你说的问题,如果我们自己非常明白钢筋怎么布置的,直接在单构件里面输入即可,图元是要画的,画图元的目的是导入2008算量后就不用画了,所以画此梁图元的时候把钢筋统统的去掉,在单构件里面输入。没有钢筋支座在什么地面都无所谓了。

    2009-06-30 08:09:54 