耿利 2009-06-30 11:32:31 | 河南省 计价软件GBQ4.0 | 756查看 6回答
屋面板120厚现浇板一般套什么子目啊?河南的谢谢
None
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果板的下面三面是量就套有梁板,不过有梁板分100以内和100以上,120厚的应该套5-42,二边或三边在墙上支撑应该属于平板套取5-44,若是大坡屋面(坡度1/4或26度34分)有梁板仍执行有梁板子目,模板料乘以1.3系数,总工日乘以1.3.
2009-06-30 14:36:18
-
不管什么板,你都要根据当地定额来套用,不是谁说套什么就套什么的, 一般情况下,板只分平板和有梁板,根据当地定额来套吧
2009-06-30 12:56:47
-
套有梁板100MM以外或者是平板的定额子目,具体哪个应该以你的结构来区分。
2009-06-30 11:33:33
-
屋面板120厚现浇板一般套什么子目啊?河南的谢谢 屋面板120厚现浇板如果有梁一般套有梁板100以上定额子目,如果没有梁套平板100以上定额子目。
2009-06-30 11:40:22
-
答:1.当下面三面及以上由承重梁支撑时套5-42 2.当少于三面承重梁时套5-44 3.再换算砼标号
2009-06-30 11:53:41
-
有梁板和平板都是以100mm以内和以外区分的,你这个套以外的
2009-06-30 12:55:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看