• 剪力墙中间有很多框柱,为什么水平筋会在每一跨都断开?水平钢筋遇到框柱或暗柱分别应该如何锚?

    还有一端是暗柱,一端仅仅只是剪力墙,这时候怎么锚?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 剪力墙的水平钢筋应当穿过暗柱的。

    2009-06-30 15:59:21 

  • 剪力墙的水平筋遇到暗柱是要贯通的,不能断开锚固的, 在遇到框架柱时,要看框架柱的宽度来决定是贯通还是锚固的,主要看那个方案节省钢筋。

    2009-06-30 16:23:28 

  • 剪力墙遇到框架柱,要由框架柱的截面宽度来决定贯通还是锚固;剪力墙端部为暗柱,剪力墙水平筋在暗柱端部第一根竖向钢筋内侧弯锚15d.

    2009-06-30 16:41:50 

  • 中间的遇到柱,原则上是能通则通,节省钢筋。 端部遇到柱,不论是框柱还是暗柱,一律按03G101执行, (伸到柱边-锚固+15d)