duoduo 2009-06-30 18:25:43 | 广西壮族自治区 其他专业 | 653查看 7回答
大家是如何画板,布置钢筋的?
我是先定义好各种不同厚度的板,然后用数量最多的板厚自动生成板,然后没有板的地方删除。厚度不同的板在属性编辑器里改名字。 这样生成的板是最小板。一般情况我都不去合并板。 底筋面筋相同的板,我就用多板xy方向布置,尽量围成几个大矩形,矩形周围剩下的零星板,才用单板单独布置。 这样对么?合并板有什么用途? 板是异形的时候,我才会合并板,然后布筋
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你那样布置板是没有错,但布置钢筋,你就要看图纸上的标注了,不能采用自己想的方法去布置,比如你采用多板布置,但图纸上要求是每块板都分别布置,你这样就会少算锚固的钢筋用量, 板的钢筋信息,你必须严格按照图纸去布置,是单板布置,你才能用单板布置,是多板,那才选择多板,不能混为一体的,那样对计算钢筋用量是有影响的 如果图纸上没有标明板筋,只有文字说明,那就按多板布置吧,因为是底筋面筋双向贯通 除了少数板画有底筋和面筋,这就说明图纸中的板筋是分别按单板布置的。没有画板筋的,你可以看一下,一定有字母之类的,相同字母的,就按图纸中标明了的板来布置 一切按图纸布置 我都被你说晕了,你是甲方还乙方?如果是甲方,你按多板布置,如果是乙方,就按单板布置 是的,这是新干线的规矩。
2009-06-30 19:48:21
-
建议你的板的大小按照图纸上的大小。设定。
2009-06-30 18:36:34
-
按图示尺寸画板。
2009-06-30 18:41:56
-
有的梁是将下去的这时就要合并板了
2009-06-30 18:50:59
-
要结合图纸设计看板的布筋范围,不能随意合并板,图纸是单板就要分别布筋,合并了会少了弯钩
2009-06-30 18:54:08
-
你最好看看视频帮助
2009-06-30 20:19:35
-
其实按你说的方式布置板,也不算错,板一般都是以梁中心分界,如果有偏心梁的话,就不能用你说的方式,因为板的钢筋(底筋)一般都是要过梁中心的,还有布置板的钢筋要根据图纸设计来布置,单板用单板布置,多板用多板布置或合并板后用单板布置,不论是异形板还是矩形板或斜板,一定要根据图纸设计来布置,否则就会影响钢筋量的计算,造成算出来的量少于实际量,另外在布置板钢筋时设置一定要准确,是支座内边线,还是外边线,还是轴线,设置不同也会影响钢筋的计算,特别是靠外墙边的板
2009-06-30 20:54:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看