• 基础梁构造筋设置通长

    桩承台+筏板基础,JL钢筋穿过承台直至边承台外边,侧向构造筋也与JL上下纵筋一样通长设置,超9米长需按直镙纹计算接头,通过延伸功能编辑后各分长度汇总能达到长度要求,但接头就搞不定了,因为单根长又没有超定尺长度,如何解决?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    接头可另行手工计算。

    2009-06-30 19:14:30 

  • 桩承台+筏板基础,JL钢筋穿过承台直至边承台外边,侧向构造筋也与JL上下纵筋一样通长设置,超9米长需按直镙纹计算接头,通过延伸功能编辑后各分长度汇总能达到长度要求,但接头就搞不定了,因为单根长又没有超定尺长度,如何解决? 回答:这样在原位标注中侧面钢筋处直接输入跨数[1-5]输入即可,如图: 就像上下钢筋的标注一样,如图: