• 楼层中新增剪力墙无插筋

    在一个工程中,共二层地下室,-2层为局部有,在-1层处(无-2层地下室)的周边挡土墙为什么没有插筋?此部份为伐板基础,挡土墙下无梁。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 欢迎加入建筑造价群49679716共同讨论研究学习。

    2009-07-01 13:37:07 

  • 像车库或人防等地下构筑物,本人感觉用GGJ并不好用,因为好多东西需要手工修改,特别是竖向构件,维护墙(挡土墙)尤其是,因为好多图纸维护墙都有详细说明做法。基础梁或承台梁也是,计算不准确。

    2009-06-30 23:02:21 

  • 挡土墙下必须有构件,才会计算插筋

    2009-06-30 21:25:43 

  • 把剪力墙 绘制到筏板基础里面 就会自动布置好插筋的

    2009-06-30 21:06:39 

  • 建议检查墙与筏板标高是示否连接。若已连接,插筋以并入上层纵筋,若要分开计算,改纵筋锚回为设置插筋

    2009-06-30 21:07:16 

  • 你层高设置的有问题,有可能你的图纸-1层底板标高不一致的原因,你没注意修改外墙底标高。

    2009-06-30 21:21:34 

  • 产生这种原因是有两种情况:(1)剪力墙在地下室层绘制,剪力墙下的基础在基础层绘制,其基础顶标高与剪力墙的底标高一致,这样软件会将剪力墙的插筋自动生成的(2)剪力墙的定义中需要这样设置,就是在其它属性中的纵筋构造处选“设置插筋”,如图:

    2009-06-30 21:55:32 

  • 查看一下该剪力墙下(基础中是否画剪力墙),如果画了,就会计算插筋。

    2009-07-01 08:28:35 