• 四川超高模板问题

    如题,四川定额计算规则规定 “现浇混凝土梁、板、柱、墙,支模高度是按层高≤3.9m编制的,层高超过3.9m时,超过部分梁、板、柱、墙均应按完整构件的混凝土模板工程量套用相应梁、板、柱、墙支撑高度超高费定额项目,按梁、板、柱、墙支撑高度超高费每超过1m增加模板费项目以层高计算,超高不足1m的按1m计算。”    

    问题1:广联达里面的超高模板是按照实际超高部分计算的,按完整构件计算超高吗?例如一层柱子高5.25m,超过了3.9m的高度的柱子按全高5.25米计算模板超高面积吗?


    问题2:假如现有地下室层高5.25,按照四川定额计算规则,是否应该按照完整构件套两次超高模板 ,因为5.25-3.9=1.35   1米套一次,0.35按1米套一次?

    谢谢!


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、软件按楼层高度和构件标高计算超高模板面积。

    2、是两次超高。

    2022-02-24 16:37:45 