拉辣拉 2022-02-25 17:30:51 | 重庆市 土建计价软件GCCP土建算量GCL2013土建计量GTJ | 272查看 1回答
剪力墙钢筋
剪力墙垂直分布筋 间隔布置 c12-150 和c16-150 是不是间距就变为300了?在广联达设置时。
2022-02-26 08:43:18 补充
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
c12-150 和c16-150间隔布置,合并后的间距是75
(2)c12/c16-75
首次提交 2022-02-25 17:32:37 最近修改2022-02-25 17:35:05 (修改过2次)